ติดตั้ง NTP Server ที่กรมการขนส่งทางบก ( DLT ) ตอนที่2

เรามาต่อจากตอนที่ 1 ครับ


4)        ลากวางสายนำสัญญาณจากภายนอกอาคาร (ผ่านช่องที่เจาะตามแนวท่อเดิม) เข้าภายในอาคาร
รูปที่ 5 แสดงพื้นที่ปฏิบัติงาน

รูปที่ 6 แสดงแนวท่อนำสายสัญญาณเมื่อเสร็จสิ้นการติดตั้ง


จากรูปที่ 6 สายนำสัญญาณ ที่ต่อเข้ามาจากภายนอกอาคาร จะลากวางอยู่ใต้พื้นยกระดับตามแนวท่อเดิมที่มีอยู่ โดยเดินท่อร้อยสาย (ท่อ Flexible) เข้าไปยังห้องอุปกรณ์ NTP Server ที่ติดตั้งไว้แล้ว 

รูปที่ 7 แสดงแนวท่อนำสายสัญญาณภายในห้องอุปกรณ์
รูปที่ 8 แสดงแนวท่อนำสายสัญญาณด้านหลังเครื่อง NTP Server
รูปที่ 9 แสดงสายนำสัญญาณภายในท่อร้อยสาย (ท่อ Flexible)
ที่ต่อเข้ามาจากภายนอกอาคาร ลากวางตามแนว
Cable Tray
รูปที่ 10 สายนำสัญญาณที่ถูกต่อเข้าหลังเครื่อง NTP Server

จากรูปที่ 11 สายนำสัญญาณที่ออกมาจากท่อร้อยสาย (ท่อ Flexible) ถูกต่อเข้ากับตัวกันฟ้าผ่า (Lightning Arrestor) และต่อเข้าที่หลังเครื่อง NTP Server

5)        เมื่อติดตั้งสายนำสัญญาณ เรียบร้อยแล้ว ได้ทำการ Configuration ค่า Parameters ต่างๆ ทำให้ NTP Server สามารถรับเวลาจาก GPS และจ่ายเวลาให้เครื่อง Clients ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
รูปที่ 12 แสดง NTP Server หลังทำการติดตั้งเสาอากาศรับสัญญาณ GPS,
และ
Configuration ค่า Parameters ต่างๆ ของ NTP Server เรียบร้อยแล้ว
รูปที่ 13 แสดงทัศนีภาพภายนอก

เสาอากาศรับสัญญาณ GPS และสายสัญญาณดูเป็นระเบียบเรียบร้อย และอยู่ในตำแหน่งที่สะดวกในการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษา เสาอากาศรับสัญญาณ GPS ในอนาคตอีกด้วย

หลังการติดตั้งเสร็จสิ้นได้มีการตรวจเช็คเก็บรายละเอียดของงาน โดยได้มีการใช้ซิลิโคนอุดรอยเจาะที่ร้อยสายจากภายนอกมายังภายใน เพื่อป้องกันน้ำและสิ่งไม่พึงประสงค์เข้าไปภายในตัวอาคาร และเคลือบสีให้กับหัวน๊อตและอุปกรณ์ทุกชิ้น เป็นสีขาว เพื่อป้องกันการเกิดสนิม

จะเห็นได้จากทางบริษัท เทเลไซน์ (ไทยแลนด์) จำกัด จะตั้งใจทำงานทุกขั้นตอนเพื่อให้งานทุกอย่างออกมาดี ทางบริษัทฯ ยินดีให้คำปรึกษาในทุกเรื่องที่เกียวข้องกับระบบ Clock System, Main Master Clock, Sub Master Clock, Digital Clock, Analog Clock, NTP Server, GPS NTP Server, TIme Server, Digital Analog Clock, ร่าง TOR ของ Clock System, ติดต่อได้ที่

K. ยุทธนา มณีพร  (โทรมาได้ตลอดเวลา)
Tel: 089-1366399, 090-279-2501

Read more

ติดตั้ง NTP Server ที่กรมการขนส่งทางบก ( DLT ) ตอนที่1


หลังจากที่ได้มีการสำรวจแนวทางการติดตั้ง NTP Server ไปก่อนหน้านี้ ทางบริษัทฯได้เสนอแผนการติดตั้งให้กับ กรมการขนส่งทางบกพิจารณา เพื่ออนุมัติแผนการติดตั้ง 
1)        เมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินการติดตั้งได้  ได้ดำเนินการ โดยเริ่มการติดตั้งสายนำสัญญาณ GPS จากภายนอกอาคาร โดยกำหนดจุดการติดตั้งเสาอากาศรับสัญญาณ GPS ณ บริเวณชายคาของชั้น 3 และเดินสายสัญญาณตามแนวดิ่ง จากเสาอากาศรับสัญญาณ GPS มายังชั้น 2 ซึ่งเป็นชั้นที่ตั้งของอุปกรณ์ โครงข่ายคอมพิวเตอร์ รวมถึง NTP Server

รูปที่ 1 จุดติดตั้ง เสาอากาศรับสัญญาณ GPS และแนวสายสัญญาณภายนอก


 2)      ท่อร้อยสายสัญญาณ และอุปกรณ์ที่ใช้ทั้งหมด ได้ทำการพ่นหรือเคลือบสีให้เป็นสีขาวทั้งหมด โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เข้ากับสีของอาคาร ทำให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีความทนทานต่อการเกิดสนิม

รูปที่ 2 เสาอากาศรับสัญญาณ GPS ท่อ และอุปกรณ์ยึดที่เคลือบสีขาวทั้งหมด


3)      สายนำสัญญาณภายนอก ติดตั้งภายในท่อร้อยสาย (Conduit) ตามมาตรฐานการติดตั้ง
รูปที่ 3 แนวสายจากชายคาชั้น 3 ลากลงมายังชั้น 2

รูปที่ 4 แสดงเสาอากาศรับสัญญาณ GPS ที่ติดตั้งเมื่อมองจากหน้าต่างชั้น 3



K. ยุทธนา มณีพร  (โทรมาได้ตลอดเวลา)
Tel: 089-1366399, 090-279-2501
Netsync(Thailand)Co.,Ltd.
www.netsync.co.th

Read more